利用STARTER软件通过PC Adapter(PROFIBUS通讯)可以调试MM4和G120变频器,但是PC Adapter 电缆需要由MPI/DP接口提供DC 24V供电才能正常工作,MPI/DP接口见图1。
图1
MM4系列变频器PROFIBUS通讯模板的接口不提供DC 24V输出,G120系列变频器CU240S控制单元PROFIBUS接口可以提供DC 24V输出,但是容量有限,不能支持PC Adapter 正常工作。如果将PC Adapter 直接插在变频器的PROFIBUS接口上,STARTER软件无法与变频器通讯。可采用图2所示的连接方式连接,将PC Adapter电缆接口通过带编程口的总线连接器连接到CPU集成的DP接口上,PC Adapter就可以通过CPU集成的DP接口供电,并通过PROFIBUS电缆与变频器通信。

图2
1) 带编程口的PROFIBUS总线连接器,订货号6ES7 972-0BB51-0XA0
2) 不带编程口的PROFIBUS总线连接器,订货号6GK1 500-0FC10
注意:使用CP342-5作为主站时不支持此连接方式,该模块 DP接口不提供DC 24V电源


工控课堂 www.gkket.com

0

主题

101

回帖

157

积分

新手上路

积分
157
发表于 2025-11-13 11:04:22 | 显示全部楼层
来凑个热闹,增加点人气~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

99

回帖

157

积分

新手上路

积分
157
发表于 2025-11-13 11:35:01 | 显示全部楼层
学到干货了,感谢分享,已火速收藏
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

84

回帖

124

积分

新手上路

积分
124
发表于 2025-11-13 12:47:04 | 显示全部楼层
理性围观,感觉大家说得都有道理
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

44

回帖

67

积分

新手上路

积分
67
发表于 2025-11-13 16:14:17 | 显示全部楼层
谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

144

回帖

463

积分

注册会员

积分
463
发表于 2025-11-19 07:00:59 | 显示全部楼层
内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

75

回帖

110

积分

新手上路

积分
110
发表于 2025-11-19 07:04:23 | 显示全部楼层
路过打卡,为优质内容疯狂打 call
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

107

回帖

168

积分

新手上路

积分
168
发表于 2025-11-19 07:04:34 | 显示全部楼层
蹲一波同款,有没有小伙伴推荐?
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

122

回帖

189

积分

新手上路

积分
189
发表于 2025-11-19 07:05:58 | 显示全部楼层
水个经验,楼主加油,支持你~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

70

回帖

97

积分

新手上路

积分
97
发表于 2025-11-19 07:07:08 | 显示全部楼层
已转发给朋友,一起感受这份快乐~
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 21:05 , Processed in 0.246535 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表