40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
双层铜排[40℃]=1.56~1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.5 (不推荐此类选择,最好用异形母排替代) 铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 例如求TMY100*10载流量为: 单层:100*18=1800(A)【查手册为1860A】;
双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2938(A);【查手册为2942A】;
三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)【查手册为3780A】
以上所有计算均与手册数据相当接近。
GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t/△θ)
式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。 则:
25KA/4S系统铜母线最小截面积S=(25/13)*√4/215=260 mm2
31.5KA/4S系统铜母线最小截面积S=(31.5/13)*√4/215=330 mm2
40KA/4S系统铜母线最小截面积S=(40/13)*√4/215=420 mm2
63KA/4S系统铜母线最小截面积S=(63/13)*√4/215=660 mm2
80KA/4S系统铜母线最小截面积S=(80/13)*√4/215=840 mm2 接地母线按系统额定短时耐受电流的86.7%考虑: 25KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=260*86.7% =225mm2
31.5KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=330*86.7% =287mm2
40KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=420*86.7% =370mm2
63KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=660*86.7% =580mm2
80KA/4S系统接地铜母线最小截面积S=840*86.7% =730mm2 根据以上计算,总结所用TMY的最小规格如下: TMY 25KA 31.5KA 40KA 63KA 80KA
系统母线 50*6 60*6 80*6或60*8 80*10 100*10
接地母线 50*5 50*6 50*8 80*8 80*10 常用铜排的尺寸及载流量表
|