一、DP总线通讯功能概述

S7-300/400与SINAMICS S120 之间通过DP总线可进行周期性及非周期性数据通讯。使用标准S7功能块SFC14/SFC15,S7-300/400PLC通过PROFIBUS周期性通讯方式可将控制字1(CTW1)和主设定值(NSETP_B)发送至驱动器;使用标准S7功能块SFC58 / SFC59,可以实现非周期性数据交换,读取或写入驱动器的参数。

二、S7-300/400与S120装置的连接




三、驱动器站地址设置

1. 驱动装置的PROFIBUS通讯地址设置有两种方法:

(1) 通过CU控制单元上的拨码开关实现地址设置,有效地址值为:1…126,本例中地址设置见下图。

注意:通过拨码开关改变地址时应断掉变频器电源



(2) 在拨码开关全部拨到OFF或ON状态时可以利用参数P918设置地址,否则

P918参数中设置的地址是无效的。

驱动装置的PROFIBUS 通讯波特率默认为:1.5Mbps

2. 在S7-300/400的硬件组态中设定的驱动装置站地址应与驱动装置的站地址一致。



图.1

四、通讯报文设置

对于不同的驱动装置只有特定的报文结构能被选用,详细描述请参考:SINAMICS_S120_Commissioning_Manual。表1为常用报文。

表1.



报文格式999为用户自定义报文,当用户选择此报文格式时,电机的起、停控制位等需自己做关联。此时必须将PLC控制请求置1(P854=1)。

注意:用户可在S7-300/400硬件配置时根据需要配置报文结构,配置结束后进行

编译保存;之后打开Starter,核对报文结构是否一致,若不一致需在Starter

中打开“configuration”做调整后点击“Transfer to HW config”按钮。




图.2





图.3DC/AC 驱动装置报文设定

五、用DP总线对电机起、停及速度控制

S7-300/400PLC通过PROFIBUS周期性通讯方式将控制字1(CTW1)和主设定值(NSETP_B)发送至驱动器。

(1) 控制字中Bit0做电机的起、停控制。

(2) 主设定值为速度设定值,频率设定值和实际值要经过标准化,使得4000H(十六进制)对应于100%,发送的最高频率(最大值)为7FFFH(200%)。可以在P2000中修改参考频率(缺省值为50Hz)。

(3) 组态的报文结构 PZD=2或自由报文999时,在S7-300/400 中可用“MOVE”指令进行数据传送;当组态的报文结构 PZD〉2,在S7-300/400 中需调用SFC14和SFC15系统功能块。

• SFC14(“DPRD_DAT”)用于读Profibus 从站的过程数据

• SFC15(“DPWR_DAT”)用于将过程数据写入Profibus 从站

例子:SERVO_02 ”控制字、主设定值的发送及状态字、实际频率的读取程序

(1) 控制驱动器运行:

通过先发送控制字(STW1)047E然后发送047F来启动驱动器,该数据控制字在DB10.DBW8(见图4)中指定,主设定值在DB10.DBD10中设定,运行信号为M1.0。这些值均通过变量表VAT_2设定及监控。控制程序见图3。

(2)停止驱动器:

应发送控制字047E至驱动器。

(3)读取驱动器状态字及频率实际值:

PLC接收状态字1(ZSW1),存放在DB10.DBW0中;接收驱动器传来的频率实际值,存放在DB10.DBD2中。




图3. 控制程序



图4. DB10

六、驱动器参数的读取及写入

1.扩展PROFIBUS DP功能(DPV1)

非周期性数据传送模式允许:

• 交换大量的用户数据(最多240 bytes)

• 用DPV1的功能 READ 和 WRITE可以实现非周期性数据交换。传输数

据块的内容应遵照 PROFIdrive参数通道(DPV1)数据集DS47(非周期参

数通道结构)。

2. 参数请求及参数应答的结构

参数请求包括三部分:请求标题、参数地址及参数值。

表2.参数请求格式



表3.参数应答格式



表4.参数请求及应答描述



表5.在DPV1参数应答中的错误值描述



3. S7-300/400PLC通过PROFIBUS非周期性通讯方式读取驱动器参数。

请注意:PLC读取驱动器参数时必须使用两个功能块SFC58 / SFC59 (程序参见图5)

举例如下:

(1) 使用标志位M10.0及功能SFC58块将写请求(数据集RECORD DB1) (图6)发送至驱动器。

将M10.0设定为数值1启动写请求,当写请求完成后必须将该请求置0,结束该请求。MW108 (RET_VAL)显示错误代码,用于表示功能处理时发生的错误。有关错误的描述参见“系统功能/功能块帮助”。

(2) 之后,使用标志位M10.1及功能SFC59块将读请求发送至驱动器,驱动器返回参数值响应(响应块DB2) (参见图7) 。

将M10.1设定为数值1启动读请求,当读请求完成后必须将该请求置0,结束该请求。MW110 (RET_VAL) 显示包括错误代码。

用于表示功能处理时发生的错误。有关错误的描述参见“系统功能/功能块帮助”。



图5. 读取驱动器参数程序



图6. “写”请求数据块DB1



图7. 驱动器返回参数值数据块DB2

4. S7-300/400PLC通过PROFIBUS非周期性通讯方式写入驱动器参数P1217。

举例如下:

PLC写参数时只需使用SFC58,在本项目的Network 3中发送写请求DB1 (参见图9) 到驱动器;PLC读“写参数”响应时需使用SFC59,在本项目中读取驱动器返回的参数值数据块为DB2 (参见图10) 。程序参见图8。

(1) 将M10.0设定为数值1启动写请求,当写请求完成后必须将该请求置0,结束该请求。MW108 (RET_VAL)显示错误代码,用于表示功能处理时发生的错误。有关所有错误的描述参见“系统功能/功能块帮助”。

(2) 将M10.1设定为数值1启动读请求,当读请求完成后必须将该请求置0,结束该请求。MW110 (RET_VAL) 显示包括错误代码。

用于表示功能处理时发生的错误。有关错误的描述参见“系统功能/功能块帮助”。




图8. 写入驱动器参数程序



图9. 写请求DB1



图10. 驱动器返回的数据块DB

















本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

582

回帖

2068

积分

高级会员

积分
2068
发表于 2020-6-7 22:28:38 | 显示全部楼层
看到这帖子真是高兴!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

131

回帖

304

积分

注册会员

积分
304
发表于 2020-10-10 04:59:50 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛,这才是人道。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

108

回帖

311

积分

注册会员

积分
311
发表于 2025-11-12 09:40:56 | 显示全部楼层
赞同 + 10086,完全说出了我的想法!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

102

回帖

159

积分

新手上路

积分
159
发表于 2025-11-14 14:21:05 | 显示全部楼层
占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

78

回帖

121

积分

新手上路

积分
121
发表于 2025-11-14 17:06:07 | 显示全部楼层
已转发给朋友,一起感受这份快乐~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

75

回帖

115

积分

新手上路

积分
115
发表于 2025-11-14 17:06:53 | 显示全部楼层
学到干货了,感谢分享,已火速收藏
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

169

回帖

432

积分

注册会员

积分
432
发表于 2025-11-14 17:24:00 | 显示全部楼层
来凑个热闹,为楼主增加点人气!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

56

回帖

245

积分

注册会员

积分
245
发表于 2025-11-14 17:24:01 | 显示全部楼层
同款经历!简直是世另我
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

88

回帖

139

积分

新手上路

积分
139
发表于 2025-11-14 17:25:42 | 显示全部楼层
理性围观,感觉大家说的都有道理~
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-23 06:35 , Processed in 0.269751 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表