一、为什么需要维护 1、为了延长使用寿命; 2、为了设备运行的稳定性; 3、这也是5S的一种体现。
二、不维护容易出现的问题电柜太脏会设备短路,打弧,烧坏设备; 电柜风扇过滤网堵塞,散热不好会导致设备稳定性差; 湿度过大会设备短路;
三、准备工作各种工具:螺丝刀,扳手,摇表,万用表,钳形电流表;吸尘器;热风枪,记号笔,锉刀等; 备件:风扇过滤网,接触器辅助触头,继电器线圈,热缩管,导电膏。 人员:不仅需要电工,还需要程序员。因为如果程序员参与,把软件的维护也做起来,可以提前预防消除很多软故障。
四、注意事项做好规划,制定详细的步骤,按部就班。永远不要相信一拍脑袋一个主意,而是先把所有的方方面面考虑好,拿着规划一步一步做: 1. 安全第一:拆卸设备之前先断电,注意安全; 2. 清洁电柜的时候注意不要把灰弄到到处都是; 3. 动过的所有地方做好标记,注意观察,比如有些线重新接过,有些线鼻子重新压过,需要在设备重新投产后注意观察这些地方是否有问题。
五、数据备份先备份程序,非常必要,万一哪天设备挂了,如果没有程序,那就抓瞎了,有程序的话顶多换个 控制器,所以对于设备维护人员来说,这个是必须会的。 1. 对于需要长期归档的数据(比如军工行业的历史趋势曲线数据),可以将历史趋势数据备份到移动硬盘,然后关闭基于Windows的操作系统,比如带 WINCCintouch的 HMI系统;然后再断总 电源;
2. 对于有些没法通讯的控制器,比如软 启动器,需要手动记录内部的参数,以备不测。
六、系统断电
七、外观以及环境检查相对湿度85%以下 振幅小于0.5mm (10~55Hz) 无大量灰尘,盐分和铁屑 关电后测试系统绝缘,使用摇表测试设备绝缘情况
八、控制柜清扫
九、电缆检查大电缆是否松动:如果松动,则极易烧坏。 大电缆接头是否有发黑现象:如果有,则注意检查是否线鼻子没有压紧或者接触电流太大。
十、设备接地检查
十一、接触器检查大接触器的安装螺丝以及进出线是否松动 大接触器触头状态: 主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏 接触器接线端状态: 是否烧黑 吸合时间,电压测试: 检查接触器的吸合时间,以及进出线的通断情况 接触器吸合声音是否正常,无噪音,如何吸合后发出“嗡嗡”的声音,则拆卸检查触头的情况。
十二、铜排检查
十三、继电器检查如果在生产过程中出现电磁阀不吸合或者不断开的情况,则按照下面的步骤检查。 a.对应电磁阀的继电器的LED灯是不是亮,亮起表示电磁阀带电,不亮表示没有带电; b.使用万用表测量继电器的A1,A2引脚是否有电。 如果在生产过程中电磁阀动作异常,则可以如下操作:
十四、更换过滤网根据现场的情况,半年或者一年更换一次过滤网; 如果过滤网堵塞,则严重影响设备的散热。
十五、变频器、调功器风扇检查
十六、设备发热检查电柜温度 大电缆以及铜牌温度 电缆温度 如果有成像仪最好,没有的话只能拿测温枪了。
定期检查柜内温度,大电缆温度以及现场电缆温度,避免由于灰尘聚集或者其他原因带来电缆以及元器件损坏.
十七、钳形电流表测试 1.一般情况一人操作,一人监护,测量时,手与带电部分的安全距离应保持在10厘米以上。 2.测量前首先估计被测量 负载电流大小,电压高低,并依此选择量程。如无法估计时,为防止损坏钳形表,应选择最大量程开始测量,根据读数大小向低档次切换。 3.测量过程中不允许更换量程档位。因为在测量时二次侧相当于短路状态,在测量中切换档位,会造成二次瞬间开路,感应出很高的电压,有可能造成钳形电流表内部绝缘击穿。 4.为减小误差,测量时被测导线应尽量放置在钳形表口的中央位置。测量时钳形口要紧密结合,如有杂音可重新开闭一次,如仍然存在杂音应仔细检查,如有污垢、杂物应消除后,再进行测量。 5.测量结束后,应将量程档位开关置于最高档位,以防止下次使用时由于疏忽大意未选择量程而损坏 仪表。 6.钳形表一般用于测量 配电变压器低压侧或电动机的电流,严禁在 高压线路上使用,以免击穿绝缘触电。
十八、软件维护- PLC诊断缓冲区 2.设备出现问题不一定会造成设备停机,但是在PLC的诊断缓冲区里面都有记录,因此,定期查看该记录对于设备的维护意义重大。 3.及时的了解出问题的站点,查找原因,及时准备。 4.有人可能说,这玩意看不懂,没关系,可以另存为txt文件发给别人帮忙看看。 关键的诊断缓冲区报警: A、某个站点丢了;一会又回来了,这种比较危险,需要检查。 比较危险的原因是:有可能是通讯受到干扰或者DP总线接头氧化甚至屏蔽层氧化造成接地不好,现在是有时候丢了,一会又回来了,没准啥时候这个站点就彻底丢了。
B、某个模拟量找不到了,这种也需要注意: 可能的原因是:有可能是模拟量受到干扰,但是总体问题不大。
C、还有一种软件的问题: 类似上面的例子B,只是这种报警是找不到DB块的某个数据,究其原因是软件的指针出问题了,指到一个不存在的地址。 比如DB80只有1000个byte,你编写了一个指针寻址的程序,指到了DBB1000之外,就报错了,如果只是报错还不要紧,就怕直接死循环就挂掉了。
十九、软件维护 - HMI报警 查看设备报警,主要是某些频繁出现的报警,消除这些报警产生的原因:
二十、PLC配电电池更换 1.在拆装前,应先让plc通电15秒以上(这样可使存储器备用电源中的 电容器充电,当断开后,该电容可对PLC做短暂供电,以保护RAM中的信息不丢失); 3.打开基本单元的电池盖板; 4.取下旧电池,装上新电池; 5.盖上电池盖板。 注意更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3分钟。否则,RAM中的程序将消失。
二十一、放假注意事项1.放假时可以关闭设备的主电源,但保留 照明回路和风扇回路电源 2. 一定打开控制柜通风风扇或者空调;否则遇到阴雨天设备内部会回潮,造成短路。 案例:曾经遇到一次春节,下了几天雨,风扇没开;结果设备内部的PLC内部结露了,电压表,电流表的玻璃内部水珠流下来,上班后开了热风枪吹了好久。
|