s7200PLC软件无法通讯解决案例
自动化控制系统中,由于现场情况复杂,不同程度的外部干扰都会影响西门子PLC S7-200软件与CPU通信,用户需要根据故障现象仔细检查。对每一部分模块进行排查,对于轻度的故障现象,在设备正常的条件下,发生编程软件不能与CPU通信的原因,这个让现场的维护的技术人员很困扰。下面有几种经常出现的一些问题逐一排查
一、西门子200plc编程软件与PLC S7-200CPU通讯异常
1. 编程软件STEP 7 MicroWIN中设置的对方通信口地址与CPU的实际口地址不同;
  2. 编程软件STEP 7 MicroWIN中设置的本地地址与CPU通信口的地址相同了,应当将编程软件STEP 7 MicroWIN的本地地址设置为0;
  3. 编程软件STEP 7 MicroWIN中使用的通信波特率与CPU端口的实际通信速率设置不同;
4. 有些程序会将CPU上的通信口设置为自由口模式,此时不能进行编程通信。编程通信是PPI模式,而在“STOP”状态下,通信口永远是PPI从站模式,因此用户最好把CPU上的模式开关拨到“STOP”的位置;
二、兴达易控CHNet-S7200以太网通信方式获取plc的参数信息
上述问题中如果能排除不是第4种方法出现的故障,在无法得知PLC里的内部信息情况下,给排查工作增加了难度;这里可以参考一种外部硬件的测试方法,推荐一个国产的plc转以太网模块 ,兴达易控的一款型号CHNet-S7200ppi转以太网模块
在不动plc内部程序和不耽误正常生产的情况下,插在S7200plc的通讯口上,用浏览器访问它的IP地址,这个时候S7200plc的内部信息就全部显示在页面上了,此时就可以用一台电脑和一根网线直接跟S7200plc通信了,实现上下载程序以及上位机组态软件和触摸屏的数据采集了。
具体的操作方法推荐阅读文章西门子S7200PLC转以太网通信配置方法
网页界面如下:
 三、总结
  综上所述,西门子PLC S7-200系列为用户在自动化系统中提供了多种解决方案,能满足用户的多种需求。当自动化控制系统中,用户需要将设计好的软件程序下载到CPU中运行,实现自动化控制要求,如果在下载过程中遇到编程软件与CPU之间的通讯异常情况,可根据情况采取合适的方案,降低时间成本。现在越来越多的工厂企业逐步完善工业的物联网系统。对于已经淘汰了的200plc,实现以太网通信,无疑是提高成本。可根据情况选择国产的plc转以太网通信模块无疑是更多用户的选择,对于兴达易控CHNet-S7200ppi转以太网模块这款实测好用,推荐给大家

工控课堂 www.gkket.com

8

主题

441

回帖

2588

积分

高级会员

积分
2588
发表于 2021-10-17 20:59:37 | 显示全部楼层
天书奇谭,建议列为中文专业博士学位答辩翻译必考题目。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

71

回帖

180

积分

新手上路

积分
180
发表于 2021-10-17 21:11:43 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

77

回帖

119

积分

新手上路

积分
119
发表于 2025-11-17 00:42:23 | 显示全部楼层
浅评一下:内容优质,值得推荐~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

92

回帖

138

积分

新手上路

积分
138
发表于 2025-11-17 00:49:14 | 显示全部楼层
谁懂啊!真的被戳中笑点 / 泪点了
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

54

回帖

63

积分

新手上路

积分
63
发表于 2025-11-17 00:53:15 | 显示全部楼层
内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

1672

回帖

4321

积分

金牌会员

积分
4321
发表于 2025-11-17 00:56:52 | 显示全部楼层
原来还有这种操作,长见识了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

146

回帖

390

积分

注册会员

积分
390
发表于 2025-11-17 00:57:05 | 显示全部楼层
救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

92

回帖

135

积分

新手上路

积分
135
发表于 2025-11-17 00:58:32 | 显示全部楼层
笑不活了,评论区比正文还精彩!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

72

回帖

105

积分

新手上路

积分
105
发表于 2025-11-17 01:00:20 | 显示全部楼层
来凑个热闹,增加点人气~
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 20:37 , Processed in 0.081404 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表