1.概述
通过以太网可以实现西门子S7-1200plc与西门子S7-200PLC连接通信。S7-200可以使用 模块(CP243-1或CP 243-1 IT)连接到以太网上,该模块提供S7 通信的功能,既可作为客户机,也可以作为服务器,可以同时与最多8个S7 通信伙伴进行通信;S7-1200 集成以太接口,提供S7 通信的功能,只能作为服务器,可以同时建立3 个通信连接。
下面会用一个实例来描述S7-200 如何与S7-1200建立通信连接。

图1: 实例网络拓扑图
2.硬件需求
® S7-1214C AC/DC/RLY
® CPU 224 XP CN DC/DC/DC
® CP243-1 IT
® SCALANCE X204-2
® PG/PC(使用编程电缆)

3.软件需求
® S7-1200编程软件 STEP 7 Basic V10.5
® S7-200 编程软件 STEP 7 –MicroWIN V4.0 SP6
4.组态
4. 1 S7-1200 配置
® 使用STEP 7 Basic 创建项目“comS7200”;

图2: 创建项目
® 添加S7-1200 设备 CPU1214C;


图3: 添加PLC设备
4. 2 S7-1200 PLC 编程
® 在Program blocks 下,添加程序块(DB1,DB2,DB3),其中DB1和DB3为符号DB(选择 Symbolic access only),DB3为绝对地址DB(不选择 Symbolic access only) , S7 通信只支持绝对地址DB 寻址通信;

图4: 创建绝对地址DB2
® 打开全局DB2,输入2个数组类型数据,每个数组有16 个元素;

图5: 在DB2中添加数据
® 创建两个Watch table(Watch table_1, Watch table_2) 用来观察DB2的实时状态;
® 将程序下载到PLC CPU1214C 中。
4. 3 S7-200 配置
使用STEP 7-MicroWIN 中以太网向导将CP243-1 IT 配置为 S7 客户端。
® 通过菜单打开以太网向导工具;

图6: 以太网向导
® 设置模块位置,可以使用“读取模块”来自动识别;

图7: 模块位置设置
® 设置模块CP243-1 IT 的IP地址192.168.0.8和子网掩码255.255.255.0;

图8: 设置IP 地址
® 设置模块的连接数1 ,最多只能设置8个,也就是说S7-200可同时与最多 8 个 S7 通讯伙伴进行通讯;

图9: 设置模块连接数;
® 建立客户端连接 Connection_1,设置服务器传输层服务接入点 TSAP 03.01和服务器IP地址 192.168.0.18 , TSAP 由 2 个字节组成。第一个字节为连接资源。第二个字节为通讯模板的机架号和插槽号;

图10: 配置连接
® 创建读取数据传输 PeerMessage_1, 读取服务器 16字节 DB2.DBB0~ DB2.DBB15 到VB0~VB15;

图11: 配置数据传输0
® 创建读取数据传输 PeerMessage_2, 将 16字节VB16~VB31写入服务器DB2.DBB16~ DB2.DBB31 ;

图12: 配置数据传输1
® 为配置分配存储区;

图13: 分配存储区
4. 4 S7-200 PLC 编程
® 在STEP 7-MicroWIN 中主程序中,调用子程序ETH0_CTRL;


图14: 调用ETH0_CTRL
其中CP_Ready 为CP 243-1 IT 的状态(0 未准备就绪,1 准备就绪),CH_Ready 为每个通道或 IT 服务的状态(0通道 ,值为256):Error 为出错或报文代码;
® 程序建立后,需通过PPI连接 将程序块和数据块下载到S7-200 CPU中;

图15: 设置 PG/PC 接口CP5611(PPI)
® 这样以后就可以通过以太网接口进行下载,将PG/PC接口设为TCP/IP连接;
® 在STEP 7-MicroWIN 中主程序中,调用子程序ETH0_XFR读取服务器数据,指定相应的连接通道和数据;

图16:调用ETH0_XFR 读取服务器
® 在STEP 7-MicroWIN 中主程序中,调用子程序ETH0_XFR写入服务器数据,指定相应的连接通道和数据;


图17:调用ETH0_XFR 写入服务器
® 将程序下载到S7-200 CPU 中;
4. 5 检测 S7-1200 与S7-200 PLC 通信结果
® 从S7-200 程序中可知,在M10.0 从0变为1时,读取S7-1200的数据DB2.DBB0~DB2.DBB15 到VB0~VB15中;

图18:S7-1200 DB2.DBB0~DBB15



图19:S7-200 VB0~VB15
® 从S7-200 程序中可知,在M11.0 从0变为1时,将S7-200的数据VB16~VB31 写入S7-1200 的DB2.DBB16~DB2.DBB31中;


图20:S7-200 VB16~VB31



图21:S7-1200 DB2.DBB16~DBB31

5.总结
S7 1200 与 S7-200 通过 S7通信的基本原理如下图所示:

图22:S7-200与S7-1200 通信原理
注意:
CP 243-1 IT 可支持一个或多个远程通讯伙伴的最多 8 个 S7 通讯通道到客户机(最多212 字节)或服务器。CP 243-1 IT 可以根据客户机/服务器原理在每个通道运行。每个通道,每次只能接收、处理或响应(主动响应或被动响应)一个请求。只有在发送响应后,CP 243-1 IT 通讯处理器才能接受其它请求。

来源:电工学习网



工控课堂 www.gkket.com

0

主题

84

回帖

246

积分

注册会员

积分
246
发表于 2021-10-27 20:58:45 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

144

回帖

336

积分

注册会员

积分
336
发表于 2021-10-28 10:26:05 | 显示全部楼层
这个类目最活跃了!赞一个!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

98

回帖

157

积分

新手上路

积分
157
发表于 2025-11-17 19:37:24 | 显示全部楼层
蹲一波同款,有没有姐妹 / 兄弟推荐?
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

95

回帖

162

积分

新手上路

积分
162
发表于 2025-11-17 19:59:56 | 显示全部楼层
理性围观,感觉大家说的都有道理~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

87

回帖

135

积分

新手上路

积分
135
发表于 2025-11-17 20:00:50 | 显示全部楼层
这评论区卧虎藏龙,个个都是人才!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

76

回帖

117

积分

新手上路

积分
117
发表于 2025-11-17 20:12:49 | 显示全部楼层
学到干货了,感谢分享,已火速收藏
工控课堂 www.gkket.com

16

主题

433

回帖

2536

积分

高级会员

积分
2536
发表于 2025-11-17 20:13:01 | 显示全部楼层
赞同 + 10086,完全说出了我的想法!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

87

回帖

138

积分

新手上路

积分
138
发表于 2025-11-17 20:16:45 | 显示全部楼层
路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

131

回帖

373

积分

注册会员

积分
373
发表于 2025-11-17 20:17:16 | 显示全部楼层
内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-23 06:02 , Processed in 0.084868 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表