大家都知道小型的PLC,比如西门子SMART 200 PLC,最大只能扩展6台模拟量模块,一台模拟量模块最大8路,那么整个算下来也才48路模拟量。如果在现场需要采集上百路模拟量的话,那么就无法实现,如果用PLC+扩展模块的方案实现,恐怕就需要多个PLC+扩展模块。或者升级到S71200或者S71500PLC,这样在成本上面就有很大压力。 那么,为了解决这个问题,可以选用PLC+Modbus扩展模块的方案来实现。记得在2018年做过一套脱硫脱硝除尘系统,现场需要采集的模拟量很多,有脱硫塔的进口温度、出口温度、除雾器压差、现场的PH、液位等等加起来都要100多路模拟量了。客户为了节省成本,接受不了高昂的费用。当时,就想到了用Modbus扩展模块的方法去实现。当时用的是鲲航科技研发的32路模拟量采集模块,该公司有以太网32路模拟量和485接口的模拟量模块,最后选择的是485接口的模拟量。一共用了4台,3年了一直稳定运行着。一台32路的价格也比PLC扩展模块8AI的还便宜。当时的方案是选择西门子 CPU SR60+4台32路模拟量模块。PLC有专门的Modbus功能块,直接调用即可使用。下图为Modbus程序实例,需要的朋友可以参考:  初始化
 Modbus程序轮询
 现场配电柜
 鲲航32路模拟量模块 来源:工控人刘工 网址:https://www.toutiao.com/a7028841 ... 52da7_1646050489767
|