为了保障系统的正常运行,定期对PLC系统进行检查和维护是必不可少的,而且还必须熟悉一般故障诊断和排除方法。
一、检查与维护
1.定期检查
PLC是一种工业控制设备,尽管在可靠性方面采取了许多措施,但工作环境对PLC影响还是很大的。所以,通常每个半年时间应对PLC做定期检查。如果PLC的工作条件不符合表1规定的标准,就要做一些应急处理,以便使PLC工作在滚规定的标准环境。

表1                周期性检查一览表
检查项目
检查内容
标准
2.稳定度
1.测量加在PLC上的电压是否为额定值
2.电压电源是否出现频繁急剧的变化
1.电源电压必须在工作电压范围内
2.电源电压波动必须在允许范围内
环境条件
湿度
振动
粉尘
温度和湿度是在相应的范围内吗?(当PLC安装在仪表板上时,仪表板的温度可以认为是PLC的环境温度)
0~55℃
相对湿度85%以下
振幅小于0.5mm(10~55Hz)
无大量灰尘,盐分和铁屑
安装条件
基本单元和扩展单元是否安装牢固
基本单元和扩展单元的联接电缆是否完全插好
接线螺钉是否松动
外部接线是否损坏
安装螺钉必须上紧
联接电缆不能松动
联接螺钉不能松动
外部接线不能有任何外观异常
使用寿命
1.锂电池电压是否降低
2.继电器输出触点
1.工作5年左右
2.寿命300万次(35V以上)
2.日常维护
PLC除了锂电池和继电器输出触点外,基本没有其它易损元器件。由于存放用户程序的随机存储器(RAM),计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约5年,当锂电池的电压逐渐降低达一定程度时,PLC基本单元上电池电压跌落指示灯亮。提示用户注意,有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池,这是日常维护的主要内容。
调换锂电池步骤:
①   在拆装前,应先让PLC通电15S以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可队PLC做短暂供电,以保护RAM中的信息不丢失);
②   断开PLC的交流电源
③   打开基本单元的电池盖板
④   取下旧电池,装上新电池
⑤   盖上电池盖板
更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3min。如果时间过长,RAM中的程序将消失。
二、故障查找
PLC有很强的自诊断能力,当PLC自身故障或外围设备故障,都可用PLC上具有的诊断指示功能的发光二极管的亮灭来诊断。
1.总体检查
根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如图1所示。
2.电源故障检查
电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如图2所示。
3.运行故障检查
电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如图3所示。
4.输入输出故障检查
输入输出是PLC与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线,接线端子,保险管等元件状态有关。检查流程图如图4、图5所示。
5.外部环境的检查
影响PLC工作的环境因素主要有温度、湿度、噪音与粉尘,以及腐蚀性酸碱等。
三、故障的处理
图6-1             CPU装置、I/O扩展装置故障处理
序号
异常现象
可能原因
处理
1
[POWER]LED灯不亮
1.电压切换端子设定不良
正确设定切换装置
2.保险熔断
更换保险管
2
保安管多次熔短
1.电压切断端子设定不良
正确设定
2.线路短路或烧坏
更换电源单元
3
[RUN]LED灯不亮
1.程序错误
修改程序
2.电源线路不良
更换CPU单元
3.I/O单元号重复
修改I/O单元号
4.远程I/O电源关,无终端
接通电源
4
[运转中输出]端没闭合([POWER]灯亮)
电源回路不良
更换CPU单元
5
某以编号以后的继电器不动作
I/O总线不良
更换基板单元
6
特定的继电器编号的输出(入)接通
I/O总线不良
更换基板单元
7
特定单元的所有继电器不接通
I/O总线不良
更换基板单元
图6-2                输入单元故障处理
序号
异常现象
可能原因
处理
1
输入全部不接通(动作指示灯也灭)
1.未加外部输入电源
供电
2.外部输入电压低
加额定电源电压
3.端子螺钉松动
拧紧
4.端子板联接器接触不良
把端子板补充插入、锁紧。更换端子板联接器
2
输入全部断开(动作指示灯也灭)
输入回路不良
更换单元
3
输入全部不关断
输入回路不良
更换单元
4
特定继电器编号的输入不接通
1.输入器件不良
更换输入器件
2.输入配线断线
检查输入配线
3.端子螺钉松弛
拧紧
4.端子板联接器接触不良
打把端子板充分插入、锁紧。更换端子板联接器
5.外部输入接触时间短
调整输入器件
6.输入回路不良
更换单元
7.程序的OUT指令中用了输入继电器编号
修改程序
5
特定继电器编号的输入不关断
1.输入回路不良
更换单元
2.程序的OUT指令中用了输入继电器编号
修改程序
6
输入不规则的ON/OFF动作
1.外部输入电压低
使外部输入电压在额定质范围
2.噪音引起的误动作
抗噪音措施
.安装绝缘变压器
.安装尖峰抑制器
.用屏蔽线配线等
3.端子螺钉松动
拧紧
4.端子板联接器接触不良
把端子板充分插入、锁紧。更换端子板联接器
7
异常动作的继电器编号为8点单位
1.COM端螺钉松动
拧紧
2.端子板联接器接触不良
端子板充分插入、锁紧。更换端子板联接器
3.CPU不良
更换CPU单元
8
输入动作指示灯亮(动作正常)
LED坏
更换单元
表6-3           输出单元故障处理
序号
异常现象
可能原因
处理
1
输出全部不接通
1.未加负载电源
加电源
2.负载电源电压低
使电源电压为额定值
3.端子螺钉松动
拧紧
4.端子板联接器接触不良
端子板补充插入、锁紧。更换端子板联接器
5.保险管熔断
更换保险管
6.I/O总线接触不良
更换单元
7.输出回路不良
更换单元
2
输出全部不关断
输出回路不良
更换单元
3
特定继电器编号的输出不接通(动作指示灯灭)
1.输出接通时间短
更换单元
2.程序中指令的继电器编号重复
修改程序
3.输出回路不良
更换单元
4
特定继电器编号的输出不接通(动作指示灯亮)
1.输出器件不良
更换输出器件
2.输出配线断线
检查输出线
3.端子螺钉松动
拧紧
4.端子联接接触不良
端子充分插入、拧紧。
5.继电器输出不良
更换继电器
6.输出回路不良
更换单元
5
特定继电器编号的输出不关断(动作指示灯灭)
1.输出继电器不良
更换继电器
2.由于漏电流或残余电压而不能关断
更换负载或加假负载电阻
6.
特定继电器编号的输出不关断(动作指示灯亮
1.程序out指令的继电器编号重复
修改程序
2.输出回路不良
更换单元
7.
输出出现不规则的ON/OFF现象
1.电源电压低
调整电压
2.程序中out指令的继电器编号
修改程序
3.噪音引起误动作
抗噪音措施:装抑制器
装绝缘变压器
用屏蔽线配线
4.端子螺钉松动
拧紧
5.端子联接接触不良
端子充分插入、拧紧。
8.
异常动作的继电器编号为点单位
1.COM端子螺钉松动
拧紧
2.端子联接接触不良
端子充分插入、拧紧。
3.保险管熔断
更换保险管
4.CPU不良
更换CPU单元
9
输出正常指示灯不良
LED坏
更换单元

工控课堂 www.gkket.com

0

主题

231

回帖

505

积分

高级会员

积分
505
发表于 2024-7-6 10:29:33 | 显示全部楼层
强烈支持楼主ing……
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

80

回帖

122

积分

新手上路

积分
122
发表于 2025-11-17 02:18:38 | 显示全部楼层
同款经历!我当初也这么过来的😂
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

82

回帖

118

积分

新手上路

积分
118
发表于 2025-11-17 02:45:46 | 显示全部楼层
这波反向操作,我属实没想到!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

86

回帖

131

积分

新手上路

积分
131
发表于 2025-11-17 02:50:46 | 显示全部楼层
笑不活了,评论区比正文还精彩!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

127

回帖

361

积分

注册会员

积分
361
发表于 2025-11-17 02:51:07 | 显示全部楼层
内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

96

回帖

284

积分

注册会员

积分
284
发表于 2025-11-17 02:53:21 | 显示全部楼层
救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

90

回帖

147

积分

新手上路

积分
147
发表于 2025-11-17 02:53:24 | 显示全部楼层
赞同 + 10086,完全说出了我的想法!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

93

回帖

140

积分

新手上路

积分
140
发表于 2025-11-17 02:55:21 | 显示全部楼层
我先占个楼,等下再慢慢看~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

66

回帖

101

积分

新手上路

积分
101
发表于 2025-11-17 02:56:33 | 显示全部楼层
路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~