为了保障系统的正常运行,定期对PLC系统进行检查和维护是必不可少的,而且还必须熟悉一般故障诊断和排除方法。 一、检查与维护 1.定期检查 PLC是一种工业控制设备,尽管在可靠性方面采取了许多措施,但工作环境对PLC影响还是很大的。所以,通常每个半年时间应对PLC做定期检查。如果PLC的工作条件不符合表1规定的标准,就要做一些应急处理,以便使PLC工作在滚规定的标准环境。
表1 周期性检查一览表 | | | | 1.测量加在PLC上的电压是否为额定值 2.电压电源是否出现频繁急剧的变化 | 1.电源电压必须在工作电压范围内 2.电源电压波动必须在允许范围内 | | 温度和湿度是在相应的范围内吗?(当PLC安装在仪表板上时,仪表板的温度可以认为是PLC的环境温度) | 0~55℃ 相对湿度85%以下 振幅小于0.5mm(10~55Hz) 无大量灰尘,盐分和铁屑 | | 基本单元和扩展单元是否安装牢固 接线螺钉是否松动 外部接线是否损坏 | 安装螺钉必须上紧 联接电缆不能松动 联接螺钉不能松动 外部接线不能有任何外观异常 | | | |
2.日常维护 PLC除了锂电池和继电器输出触点外,基本没有其它易损元器件。由于存放用户程序的随机存储器(RAM),计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约5年,当锂电池的电压逐渐降低达一定程度时,PLC基本单元上电池电压跌落指示灯亮。提示用户注意,有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池,这是日常维护的主要内容。 调换锂电池步骤: ① 在拆装前,应先让PLC通电15S以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可队PLC做短暂供电,以保护RAM中的信息不丢失); ② 断开PLC的交流电源 ③ 打开基本单元的电池盖板 ④ 取下旧电池,装上新电池 ⑤ 盖上电池盖板 更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3min。如果时间过长,RAM中的程序将消失。 二、故障查找 PLC有很强的自诊断能力,当PLC自身故障或外围设备故障,都可用PLC上具有的诊断指示功能的发光二极管的亮灭来诊断。 1.总体检查 根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如图1所示。 2.电源故障检查 电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如图2所示。 3.运行故障检查 电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如图3所示。 4.输入输出故障检查 输入输出是PLC与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线,接线端子,保险管等元件状态有关。检查流程图如图4、图5所示。 5.外部环境的检查 影响PLC工作的环境因素主要有温度、湿度、噪音与粉尘,以及腐蚀性酸碱等。 三、故障的处理 图6-1 CPU装置、I/O扩展装置故障处理 图6-2 输入单元故障处理 表6-3 输出单元故障处理
|