设备启停与三色灯FB块

 火.. [复制链接]
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:29
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:7791
  • 最近打卡:2025-12-13 17:25:16

2540

主题

1355

回帖

2万

积分

管理员

积分
21304
发表于 2025-7-6 14:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

自动化控制设备中,每一台设备都需要启动停止按钮,大部分的设备也都有显示设备运行状态的三色灯。

如下图一套设备里有好多个这样的设备启动的配电柜,如果每次都要写一次控制逻辑,那会浪费比较多的时间去编程



我们可以把这个功能做成一个FB块,如下图所示,当我们需要使用时,就把块拉出来使用,填入对应引脚,就能控制。



我给设备的停止停止和三色灯的动作制定了如下控制标准
1.在自动模式时,三色灯柱可绿色闪烁。
2.在自动运行时,三色灯柱可绿色常亮。
3.普通故障状态下,三色灯柱黄色亮,蜂鸣器以1s频率闪烁,红灯亮起。
4.在急停状态时或者发生停机故障时,蜂鸣器和红灯以1s频率闪烁,设备不允许启动,绿灯也不亮。
5.设备普通故障时,黄色灯闪烁。

FB块的标签变量如下,启动两个报警信号为IN_OUT类型的变量(输入输出变量,既有输入引脚,也有输出引脚)



报警信号由外部触发给到FB,同时FB内部复位信号也要能复位输出,所以选择IN_OUT类型。

以下是FB内部的程序



具体逻辑相信能学到FB块的工程师应该都能看明白,这里就不做讲解,如需要这个块的程序,可以扫描下面二维码,第7个文件就是。


工控课堂 www.gkket.com
  • 打卡等级:小镇青年
  • 打卡总天数:73
  • 打卡月天数:0
  • 打卡总奖励:1503
  • 最近打卡:2025-10-28 18:53:48

5

主题

25

回帖

1751

积分

金牌会员

积分
1751
发表于 2025-7-7 21:30:58 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

306

回帖

1037

积分

中级会员

积分
1037
发表于 2025-11-12 18:25:56 | 显示全部楼层
这逻辑绝了,分析得太到位了吧
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

66

回帖

102

积分

新手上路

积分
102
发表于 2025-11-13 06:40:37 | 显示全部楼层
学到干货了,感谢分享,已火速收藏
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

82

回帖

113

积分

新手上路

积分
113
发表于 2025-11-13 07:05:54 | 显示全部楼层
不请自来,只为说一句:太精彩了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

92

回帖

290

积分

注册会员

积分
290
发表于 2025-11-13 10:38:11 | 显示全部楼层
赞同 + 10086,没毛病,完全没毛病
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

106

回帖

336

积分

注册会员

积分
336
发表于 2025-11-13 10:50:55 | 显示全部楼层
路过打卡,为优质内容疯狂打 call
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

78

回帖

121

积分

新手上路

积分
121
发表于 2025-11-15 12:05:58 | 显示全部楼层
画面感太强了,仿佛身临其境!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

108

回帖

167

积分

新手上路

积分
167
发表于 2025-11-17 09:57:01 | 显示全部楼层
路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

90

回帖

122

积分

新手上路

积分
122
发表于 2025-11-24 04:06:24 | 显示全部楼层
来凑个热闹,增加点人气~
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 20:37 , Processed in 0.078913 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表