     发电机定子槽内层间温度、温差和水支路出水口温度及温差每小时检查比较一次。发电机定子绕组最高温度及其最高最低温差的限值规定如下:
1、上层或下层线棒同类水支路出水热电偶测温元件的最高与最低的温差报警值为8℃,停机值为12℃。
2、绕组层间的最高温度报警值为90℃,绕组层间最高与最低的温差报警值为10℃,停机值为14℃。
3、总出水的最高温度报警值为85℃;总出水对进水的温升报警值为31℃。
4、上层或下层线棒同类水支路出水的最高温度报警值为85℃,停机值为90℃。
5、并联引线、主引线、主出线等独立串联水支路出水对进水的温升报警值为31℃;出水温度停机值为90℃。


根据发电机的状况不同,实际使用过程中温度限制值也会不同。

相关帖子

工控课堂 www.gkket.com

0

主题

439

回帖

2867

积分

高级会员

积分
2867
发表于 2018-10-4 03:52:51 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

437

回帖

2652

积分

高级会员

积分
2652
发表于 2018-11-22 05:23:25 | 显示全部楼层
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

419

回帖

2477

积分

高级会员

积分
2477
发表于 2018-11-26 20:09:50 | 显示全部楼层
看到这帖子真是高兴!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

391

回帖

2425

积分

高级会员

积分
2425
发表于 2018-12-7 22:35:23 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛,这才是人道。
工控课堂 www.gkket.com

11

主题

435

回帖

2643

积分

高级会员

积分
2643
发表于 2019-1-21 23:31:48 | 显示全部楼层
{forum}这个类目最活跃了!赞一个!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

92

回帖

296

积分

注册会员

积分
296
QQ
发表于 2025-11-12 12:02:38 | 显示全部楼层
已转发给朋友,一起感受这份快乐~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

81

回帖

123

积分

新手上路

积分
123
发表于 2025-11-13 05:08:49 | 显示全部楼层
路过打卡,为优质内容疯狂打 call
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

75

回帖

133

积分

新手上路

积分
133
发表于 2025-11-13 16:10:27 | 显示全部楼层
蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

91

回帖

138

积分

新手上路

积分
138
发表于 2025-11-13 22:54:03 | 显示全部楼层
不请自来,只为说一句:太精彩了!
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 16:27 , Processed in 0.193627 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表