低压无功补偿柜是用以补偿理性 负载所必须的无功功率的装置。该装置针对提升系统 软件的功率因素,改进电能质分析,增加 电气装置使用期,降低电力网传送耗损,抑止工作 电压起伏具备关键功效。提升了系统软件的功率因素,降低了路线中的无功 电流量,充足回应了我国节能环保的呼吁;另外协助客户解决了电量罚款的忧虑。 (1)很多的电理性机器装置,如异步 电机、感应电炉、 交流电焊机等机器装置是无功功率的关键耗费者。据相关的统计分析,在厂矿企业所耗费的所有无功功率中,异步电机的无功耗费占了60% ~70%;而在异步电机满载时需耗费的无功又占据电机总无功耗费的60%~70%。因此要改进异步电机的功率因素就需要避免电机的满载运作并尽量提升负载率。 (2)变 电器耗费的无功功率-般约为其短路容量的10%~ 15%,它的满载无功功率约为载满时的1/3。因此,为了更好地改进供电系统和公司的功率因素,变电器不可满载运作或长期性处在低 负荷运作情况。 (3)供电系统工作电压超过要求范畴也会对功率因素导致非常大的危害。 当供电系统工作电压高过额定电流的10%时,因为等效 电路饱和状态的危害,无功功率将提高得迅速,据相关材料统计分析,当供电系统工作电压为额定电流的110%时,一般无功将提升35%上下。当供电系统工作电压低于额定电流时,无功功率也相对降低而使他们的功率因素逐步提高。但供电系统电流低会危害电器装置的一切正常工作中。因此,理应采取一定的有效措施使供电系统的供电系统工作电压尽量长期保持。 
配电系统中无功补偿的主要方式有五种:变电站补偿、配 电线路补偿、随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。 一、变电站补偿 针对电网的无功平衡,在变电站进行集中补偿,补偿装置包括并联电容器、同步调相机、静止补偿器等,主要目的是平衡电网的无功功率,改善电网的功率因数,提高系统终端变电所的母线电压,补偿变电站主 变压器和高压输电线路的无功损耗。这些补偿装置一般集中接在变电站10kV母线上,因此具有管理容易、维护方便等优点,缺点是这种补偿方式对10kV配电网的降损不起作用。 二、配电线路补偿 线路无功补偿即通过在线路杆塔上安装电容器实现无功补偿。线路补偿点不宜过多; 控制方式应从简,一般不采用分组投切控制;补偿容量也不宜过大,避免出现过补偿现象; 保护也要从简,可采用熔断器和避雷器作为过流和过压保护。线路补偿方式主要提供线路和公用变压器需要的无功,该种方式具有投资小、回收快、便于管理和维护等优点,适用于功率因数低、负荷重的长线路。缺点是存在适应能力差,重载情况下补偿不足等问题。 三、随机补偿 随机补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电动机同时投切的一种无功补偿方式。县级配电网中有很大一部分的无功功率消耗在电动机上,因此,搞好电动机的无功补偿,使其无功就地平衡,既能减少配电线路的损耗,同时还可以提高电动机的出力。随机补偿的优点是用电设备运行时,无功补偿装置投入;用电设备停运时,补偿装置退出。更具有投资少、占位小、安装容易、配置方便灵活、维护简单、事故率低的特点。适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,可较好的限制配电网无功峰荷。年运行小时数在1000h以上的电动机采用随机补偿较其他补偿方式更经济。 
无功功率补偿装置
|