- 打卡等级:即来则安
- 打卡总天数:27
- 打卡月天数:6
- 打卡总奖励:7736
- 最近打卡:2025-12-20 00:35:11
管理员
- 积分
- 23881
|
在二次回路的施工与日常维护工作中,有一个关键环节绝对不能忽视,那就是电缆和电缆芯的编号。按照“四统一”的原则,合理且准确的编号,不仅能让使用者快速了解回路用途,还能确保正确接线,为整个二次回路系统的稳定运行保驾护航。
一、二次编号基本原则
二次编号要遵循等电位原则。简单来说,在[color=rgb(68, 68, 68) !important]电气回路中,处于同一点的导线都使用同一个数码表示。不过,当回路经过接点或者开关等隔离点后,由于隔离点两端的电位不再相同,所以必须给予不同的编号。这一点非常重要,大家在实际操作中一定要牢记。
二、电缆编号规则
1、本间隔电缆编号
本间隔电缆的编号通常从 101 开始。编号顺序有着严格的规定,先对间隔内各个电气设备至端子箱的电缆进行编号,接着是端子箱至主控室的电缆。在回路类型上,按照先电流回路,再控制回路,然后是信号回路,最后是其他回路(如电气联锁回路、[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源回路)的顺序逐条编号。而且,同一间隔内的电缆编号绝对不允许重复。
为了更清晰地标识电缆所在的一次间隔,我们采用英文大写字母来表示。不同电压等级和不同类型的间隔都有对应的字母代码:
220KV 出线间隔用 E 表示,母联是 EM,旁路为 EP;
110KV 出线间隔是 Y,母联为 YM,旁路是 YP,分段是 YF;
35KV 出线间隔用 U 表示,分段是 UF;
10KV 出线间隔是 S,分段为 SF;
[color=rgb(68, 68, 68) !important]电容器用 C 表示;
主变及主变各侧开关用 B 表示;
220KVPT 是 EYH,110KVPT 是 YYH,35KVPT 是 UYH,10KVPT 是 SYH。
另外,还需要考虑电缆所在一次间隔的调度编号尾数。例如,白沙[color=rgb(68, 68, 68) !important]变电站的豆沙线调度编号是 261,这里就编 1;1#主变也编 1,1 母 PT 同样编 1,以此类推。不过,如果该变电站只有一路旁路,或者一个母联、分段开关,就不需要进行编号。
对于各个安控装置,像备自投、故障解列、低周减载等,它们的电缆不单独编号,而是统一归到装置所控制的间隔,按照上述原则进行编号。
2、电源电缆编号
电源电缆联系着全站同一一次电压等级的所有间隔,所以需要单独统一编号。一般从 01 开始,依次顺序编号。同时,为了区分电源种类,交流电源编为 JL,直流电源编为 ZL。
在实际的二次回路施工和维护中,严格按照这些编号规则进行操作,能够让我们的工作更加高效、准确。无论是新入职的[color=rgb(68, 68, 68) !important]电工,还是经验丰富的工程师,掌握这些电缆编号知识都是必不可少的。希望大家在今后的工作中,能够灵活运用这些规则,让二次回路系统始终保持稳定、可靠的运行状态。
|
|