HMI上电黑屏,关机重新上电正常,屏保后无法点亮,使用过程中突然黑屏
故障分析:
一、上电黑屏。
1、供电电流不足,同时为其他电器供电。
2.品质问题。
二、屏保后无法点亮。
1、品质问题。
2、误操作系统控制区。
三、使用过程中黑屏。
  1.设置了屏幕保护或者背光灯节能。
  2.有高频干扰源,HMI自动进入保护状态。如对讲机。
  3.环境湿度过大导致背光灯保护。
排除方法:
一、为 HMI提供独立的开关电源,保证zui小功率,zui好能放大。品
质问题请返回维修或者更换新机。品质问题检测方法是用另外
一台正常 HMI做LCM与主板交叉更换试验。
二、1、返回厂家维修或者换新机。
  2、解除系统控制区限制。
三、1、与操作人员解释或者解除屏幕保护。
  2、重新上电或者屏蔽好附件干扰源。比如高压、高频。
  3、解除系统控制区限制。
  4、环境湿度过大导致背光灯保护。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

423

回帖

2733

积分

高级会员

积分
2733
发表于 2018-10-5 17:45:17 | 显示全部楼层
真是被感动的痛哭流涕……
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

391

回帖

2425

积分

高级会员

积分
2425
发表于 2018-10-7 11:00:03 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

439

回帖

2698

积分

高级会员

积分
2698
发表于 2018-10-7 19:22:11 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛,这才是人道。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

408

回帖

2802

积分

高级会员

积分
2802
发表于 2018-10-7 19:37:47 | 显示全部楼层
党的好公民,人民的好公仆。。。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

408

回帖

2650

积分

高级会员

积分
2650
发表于 2018-10-8 16:32:08 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

437

回帖

2652

积分

高级会员

积分
2652
发表于 2018-10-8 20:30:15 | 显示全部楼层
太生气了,无法HOLD啦 >_<......
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

433

回帖

2634

积分

高级会员

积分
2634
发表于 2018-10-9 15:23:42 | 显示全部楼层
真是被感动的痛哭流涕……
工控课堂 www.gkket.com

11

主题

435

回帖

2643

积分

高级会员

积分
2643
发表于 2018-10-10 10:45:04 | 显示全部楼层
看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

420

回帖

2557

积分

高级会员

积分
2557
发表于 2018-10-10 16:20:33 | 显示全部楼层
加油,加油,不要沉下去,我是最热贴
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 17:20 , Processed in 0.117124 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表