经常有人问到这样的问题:怎么我的触摸屏PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:
1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?
解决思路:
你设置同样的波特率,同样的位数,同样的停止位,站号不能相同,就是说plc和触摸屏地址不能相同,然后确定通讯线是否正常……
2、如何通过程序判断触摸屏与PLC通讯出现故障?
解决思路:
通常方法是用心跳检测,定义一个bool,HMI固定频率将该点置位,PLC收到该点为ON信号后将其复位。若在一段时间内,比如5s内没有收到该点为ON的信号,则认为通许中断。

PLC把memory clock字节传到屏上,屏用脚本把这个字节的值赋值给另外的一个PLC内的地址,然后plc内判断返回的字节两个扫描周期是否一样,如果一样说明通讯中断。
举个例子,请看图,步骤如下:
1、在PLC里建立DB1数据块,里面设两个开关量“PLC秒开关”和“人机响应开关”;
2、人机变量中连接这两个变量;
3、在人机“PLC秒开关”变量的属性----事件----数值变更中添加“取反位”,让“人机响应开关”变量随着“PLC秒开关”变化而变化;
4、在PLC程序块中编程,让“PLC秒开关”每0.5秒反转,再用TON延时指令让“人机响应开关”1秒内没有动作就输出 人机通信失败,因为人机通信异常后“人机响应开关”将不再会发生变化。
其实,市场上任何触摸屏与PLC通讯不上不外乎要确认四个问题:
1、plc参数和工程里的是否一致
2、通讯线是否按照接线图的引脚接线
3、工程里设置的com口在屏上接的时候是否正确
4、参数和线确认OK,的情况下,看看是不是plc程序或是plc的地址问题。
方法:
先判断参数:
1、用PLC的编程软件接上PLC测试看看PLC的参数是多少,工程里设置的参数是否和测试出来的一致。
2、在线模拟:用我们的组态软件,用PLC本身的通讯电缆和电脑相连接,在线模拟看看工程是否通讯的上。可以用个数值输入部件或是开关,对其操作,看看关掉模拟器之后再开在线模拟后之前的操作是否还在,是否直接提示NC。(NC和之前操作没有写下去即为没有通上)
测试线:
万用表按照接线图的引脚定义测试接线。
一:触摸屏的参数。查看一下触摸屏的参数设置。
这里面有几个参数需要特别注意的:
1:通信口的设置---一定要确认清楚PLC连接触摸屏的COM1口还是COM2口
2:设备类型---这个是最重要的,如果协议没选对的话,其他就不用说了
3:连接方式---PLC跟触摸屏的连线,确认好事RS485,还是RS232C
4:接口参数跟PLC站号---一定要跟PLC里面的设置一致。
二:如果参数确认设置好了,接下来就排查线路的问题。
确认RS485,RS232C的做线是否正确,触摸屏与各种PLC接线的做法不一样。这个可以参照维控(plc与触摸屏通信线接法帮助文档)查看,这个是正常排查通信问题的基本方法。
接下来教大家如何绕开触摸屏的问题---在线模拟。在通讯不上的时候,有的客户会猜测可能是触摸屏的问题,或者接口的问题。在线模拟就是绕开触摸屏,直接用PLC跟电脑进行连接。
具体的做法:
1:PLC跟电脑要通过RS232进行连接。有的PLC有RS232的接口,有的没有,没有的可以通过转接头接到电脑上。
2:新建一个简单的工程。放两个元器件,一个数值显示,一个数值输入。地址设置PLC里面的地址。
3:工程参数设置一定要跟PLC里面的设置一样。
4:点击在线模拟功能
这样子做就可以很明显查看PLC能不能跟PC通信上。如果可以通信上就可以排除PLC方面的问题,跟参数设置的问题。

工控课堂 www.gkket.com

0

主题

48

回帖

256

积分

注册会员

积分
256
发表于 2019-5-21 08:17:47 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛,这才是人道。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

582

回帖

2068

积分

高级会员

积分
2068
发表于 2019-5-23 02:50:51 | 显示全部楼层
楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

131

回帖

304

积分

注册会员

积分
304
发表于 2019-5-25 21:20:32 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

251

回帖

484

积分

注册会员

积分
484
发表于 2019-5-25 21:31:25 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的。
工控课堂 www.gkket.com
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:29
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:7791
  • 最近打卡:2025-12-13 17:25:16

2540

主题

1355

回帖

2万

积分

管理员

积分
21304
发表于 2019-6-12 09:53:35 | 显示全部楼层
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

83

回帖

122

积分

新手上路

积分
122
发表于 2025-11-13 21:54:09 | 显示全部楼层
路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

82

回帖

119

积分

新手上路

积分
119
发表于 2025-11-14 01:30:21 | 显示全部楼层
理性围观,感觉大家说的都有道理~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

84

回帖

128

积分

新手上路

积分
128
发表于 2025-11-14 05:27:13 | 显示全部楼层
谁懂啊!这内容我能循环看十遍
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

97

回帖

148

积分

新手上路

积分
148
发表于 2025-11-14 10:15:22 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦,期待下一篇分享!
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-23 04:19 , Processed in 0.207887 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表