找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10131|回复: 35

变频器出线、进线电抗器设计应用的经验汇总

  [复制链接]
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:28
  • 打卡月天数:7
  • 打卡总奖励:7961
  • 最近打卡:2025-12-22 17:16:30

3317

主题

285

回帖

2万

积分

管理员

积分
24106
发表于 2019-2-16 13:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是电抗器
电抗器也叫电感器,一个导体通电时就会在其所占据的一定空间范围产生磁场,所以所有能载流的电导体都有一般意义上的感性。然而通电长直导体的电感较小,所产生的磁场不强,因此实际的电抗器是导线绕成螺线管形式,称空心电抗器;有时为了让这只螺线管具有更大的电感,便在螺线管中插入铁心,称铁心电抗器。电抗分为感抗和容抗,比较科学的归类是感抗器(电感器)和容抗器(电容器)统称为电抗器,然而由于过去先有了电感器,并且被称为电抗器,所以现在人们所说的电容器就是容抗器,而电抗器专指电感器。
132kw电机变频器控制需要加进线出线电抗器吗?

加进线电抗器可以抑制变频器对电网的干扰,加出线电抗器可以抑制谐波,减少损耗!加了更好,不加也可以!

132kw属于大功率的变频设备,工作是对附近的电子设备和电源是有一定干扰的。加了当然好,但也不是必须的,如果变频器用一电源的还有其他的一些功率较小的设备或者工作环境内有一些电子设备,建议还是加上一个,要不有时候会出一些莫名其妙的问题,出现了原因还不好找!

110KW风机变频控制,变频器要不要加电抗器,是加进线端,还是电机端,变频器到电机的线有120米。

不需要。输入端加电抗器是为了防止输入电源的干扰,输出端电抗器是为了变频器输入脉冲波对外界的干扰及削弱高频脉冲,一般场合都不需要。

110KW的风机,一般用150平方电缆线,对于120米得距离,绰绰有余,不存在降压的问题,所以,没必要增加电抗器。而且,即使要增加,输出端电抗器还得要相应变频器专用,贵的很.

输出电抗器铁心温度达到130度,有什么办法解决?变频器到电机电缆长500米。

谐波含量太大了,导致铁芯的涡流损耗太大

1)如果重新制作的话,可以更换低损耗的硅钢片来降低励磁损耗;或者选取更薄的硅钢片,来降低涡流损耗;或者降低设计的磁感应强度Bm

2)如果已经是成品,可以加风扇冷却一下;或者在电路中增加电感量,这样就能降低谐波的含量,来降低铁芯的涡流损耗。

电机是150kw的需要用变频器启动的,是在变频的输入端加电抗器还是加个接触器呢?这两个都有那些好处啊

直接安装自动空气断路器就可以了,加电抗器可以延缓输入电压的衰减,接触器不可以安装,无意义。

变频器和电机连接的电缆线多长需要安装电抗器

变频器与电机的距离较长时,电缆的压降会导致电机的转矩降低,电缆的高频漏电流会增加,从而引起变频器输出电流的增加,使变频器发生过流跳闸。应采取分布电容削减措施(电缆外不要使用金属套管,将各相电缆分开进行接线等),同时降低载波频率这个参数,来减小高频漏电流。
电缆线多长需要安装电抗器?安装电抗器和电缆线多长没有关系。
安装电抗器,有助于改善电源侧的功率因数。为了改善电源侧的功率因数可以安装电抗器。
当有下述情况时必须设置DC电抗器或AC电抗器:
1.变频器连接到了600KVA以上的电源变压器上或进行进相电容器的切换时。

2.当同一电源系统连接有直流驱动器等晶闸管变换器时,必须设置DC电抗器或AC电抗器。

如何根据电机功率选择合适的变频器?变频器的输入端和输出端在什么情况下可以不加电抗器?

在选择变频器时,对应厂家有功率匹配表,依照这个选择是较合理的,另,或电话他们的技术支持。
一般根据功率来选就是了,变频器的功率和电机功率一样即可,一般都不用加电抗器,大变频器带小电机是没有问题的,但小变频器带不动大电机,道理很简单,你背你小孩容易,你小孩背你难。
如果电机功率小而选择的变频器功率却大,会出现怎样的现象?没问题

电机功率大而变频器却选了小的功率,又会出现什么样的现象呢?带不动,变频器报过流。

电机功率小,而变频器功率大,这就好比大马拉小车,此时变频器的保护功能可能面临失效的危险,如过流、过载保护等。并且增加了投资

电机功率大,而变频器功效小,就好比小马拉大车,把小马给累死了,而车未必能拉动,即使拉动了,小马也会因为过度劳累而导致早衰。

变频器选小了起动不是那么平滑,甚至吃力或者烧毁变频器,这是肯定的,变频器输入端一般在电网不稳定的时候加入进线电抗器,如果稳定的话可以不加进线电抗器,输出侧的电抗器的选型一般看变频器到电机的距离了,如果不是太远可以不加,如果超过100米就要加了!

频器柜为什么要加进线电抗器出线电抗器直流电抗器

进线电抗器 用来抗干扰的 防止变频器和其它设备之间互相干扰 出线电抗器是 是用来滤波用的 一般变频的载波 频率在2~10khz 之间 用来滤波可以使得 输出波形更平滑 进线电抗器是防止变频器对电网及周边设备造成的谐波干扰。 出现电抗器是为了优化变频器输出的交流电波形,因为变频器输出的是高频的矩形波。另外还可以防止变频器出线侧的对地电容,延长变频器到电机侧的电缆长度。

在变频器前加滤波器好还是进线电抗器好

电抗器  

电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。它可以根据需要布置为垂直、水平和品字形三种装配形式。在电力系统发生短路时,会产生数值很大的短路电流。如果不加以限制,要保持电气设备的动态稳定和热稳定是非常困难的。因此,为了满足某些断路器遮断容量的要求, 常在出线断路器处串联电抗器, 增大短路阻抗, 限制短路电流。由于采用了电抗器,在发生短路时, 电抗器上的电压降较大,所以也起到了维持母线电压水平的作用,使母线上的电压波动较小,保证了非故障线路上的用户电气设备运行的稳定性。

滤波器

对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电路,就是滤波器。其功能就是得到一个特定频率或消除一个特定频率,

利用这个特性可以将通过滤波器的一个方波群或复合噪波,而得到一个特定频率的正弦波,

进线电抗器

进线电抗器,主要目的是为了减小变频器的整流单元和整流/回馈单元的谐波电流,同时也减小了换向缺口。电抗器的作用同电网短路功率和传动装置功率之比有关。电网短路功率同传动装置功率之比推荐>33:1。

进线电抗器也能限制由于电源电位的突降(如由于补偿设备或接地故障)而产生的电流冲击。

选择进线电抗器需考虑哪些因素

1)进线电抗器的电流按照装置的进线电流选择即可,也就是按照变频器最大输入电流来选择进线电抗器的工作电流;2)进线电抗器压降值:

当变频器的整流单元为不可回馈的整流装置时,进线电抗器选择2%电压降的;

当变频器的整流单元为可回馈的整流装置时,应使用4%的网侧进线电抗器。

需要安装进线电抗器的场合

进线电抗器既能阻止来自电网的干扰,又能减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染,当电源容量很大时,更要防止各种过电压引起的电流冲击,因为它们对变频器内整流二极管和滤波电容器都是有害的。因此接入进线电抗器,对改善变频器的运行状况是有好处的。根据运行经验,在下列场合一定要安装进线电抗器,才能保证变频器可靠的运行。 1)电源容量为600kVA及以上,且变频器安装位置离大容量电源在10m以内;

2)三相电源电压不平衡率大于3%;3)其它晶闸管变流器与变频器共用同一进线电源,或进线电源端接有通过开关切换以调整功率因数的电容器装置。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

129

回帖

257

积分

注册会员

积分
257
发表于 2019-2-16 13:52:52 | 显示全部楼层
楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

151

回帖

331

积分

注册会员

积分
331
发表于 2019-2-16 13:53:42 | 显示全部楼层
激动人心,无法言表!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

157

回帖

514

积分

中级会员

积分
514
发表于 2019-2-16 14:02:19 | 显示全部楼层
无私奉献,好工控人,32个赞送给你!!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

156

回帖

442

积分

注册会员

积分
442
发表于 2019-2-16 14:04:59 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

184

回帖

455

积分

注册会员

积分
455
发表于 2019-2-16 14:27:59 | 显示全部楼层
老师四个微信公众号都可以关注吗?是否有免费资料下载!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

178

回帖

302

积分

注册会员

积分
302
发表于 2019-2-16 14:35:21 | 显示全部楼层
楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

178

回帖

302

积分

注册会员

积分
302
发表于 2019-2-16 14:57:53 | 显示全部楼层
加油,加油,不要沉下去,我是最热贴
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

162

回帖

441

积分

注册会员

积分
441
发表于 2019-2-16 15:03:51 | 显示全部楼层
看完楼主的帖子,我的心情竟是久久不能平息,受教了
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

167

回帖

355

积分

注册会员

积分
355
发表于 2019-2-16 15:09:51 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的。
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-23 04:22 , Processed in 0.106572 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表