    星三角启动电流计算如下:
    1、星三角启动的电机(以22KW为例),实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右。而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机线端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A。
    2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流,由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相电流=25.4A,实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流。
    3、电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择的,因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑。但,电源侧的电缆以及控制断路器至接触器的电缆必须按44A考虑,因为流过这段电缆的电流为线电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流。
    4、根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般电缆额定载流量应该大于25.4÷0.8=32A,所以可选择6或10平方毫米的电缆
    5、选接触器时也要根据实际情况选择,空载不频繁启动时,两个32A一个25A接触器即可,带负载启动、频繁启动或接触器质量较差,应适当加大接触器型号。
        电机三角运行,星形启动,启动电流是三角直接启动的1/3。
       可以用功率/3/220/功率因数得三角运行电流再以1.5-2.5算出三角的启动电流。在乘1/3就是星型的启动电流。
       好象结果与三角运行电流差不多,就以额定电流选接触器和断路器好了。
       实际购买的星三角启动器的两个接触器是型号电流一样大的。就是运行额定电流选的。
    工控课堂 www.gkket.com

    该用户从未签到

    0

    主题

    173

    帖子

    2415

    积分

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    2415
    发表于 2019-8-2 22:40:07 | 显示全部楼层
    看了楼主的帖子,不由得精神一振,豁然开朗,牛掰