变频器为了适应工程需要,要有一系列控制端子,要有操作面板,要能够进行程序的读出写入,变频器内部,为了进行工作时的保护,要设置相应的保护电路。 •2.1.1 变频器结构框图 任何品牌的变频器,其内部功能框图是一样的,因为变频器要保证正常工作,必须要有相应的功能。 变频器主要包括:•主电路、电流保护电路、电压保护电路、驱动电路、稳压电源、控制端子、接口电路、操作面板、CPU等 
2.2.2功能电路分析 •1.过压/欠压保护电路 ①启动时母线电压接近正常值,启动接触器闭合,短路限流电阻。 ②当电压达到了过压值,先开启制动电阻,如没有制动电阻,报警;电压再升高,跳闸。 ③电压低于了设定值,报欠压,再低,跳闸。 只要和直流母线电压的变化相关的报警,就是该电路检测的结果。 
•2)取样电路 取样电路有两种形式: ①将直流母线515V通过分压•电阻,取出检测电压,由运算放大器 放大。 ②在电源变压器上增加一个二次绕组,绕组的同名端和其他绕组相 反,取出和母线电压成比例的二次电压,作为取样信号。 
•3)放大电路•在变频器中,模拟信号的放大都是采用的运算放大 器。运算放大器通过不同的连接,可组成放大器、比较器、积分 器、微分器等。 
3)过压原因 ① 制动电路损坏,制动电阻始终没有制动电流流过 ②减速时间过短,又未安装制动电路 ③电源端输入了高电压 4)电路损坏误报 由保护电路故障所致,绝大多数情况是取样器件或取样电路变值或 损坏。 ①取样电阻阻值发生变化,检测比例变化,误报; ②运算放大器及外围电路故障,保护功能消失。 5)故障判断 测量直流母线电压,如果母线电压不高,变频器坏。 































|