2套S7-300系统由PS307 电源、CPU314C-2DP、CPU314C-2PTP、CP343-1、CP343-1 IT、PC、CP5611、STEP7组成, PLC系统概貌如下图: 
如下将向您一步一步展示如何实现2套S7-300之间的以太网通讯: 第一步:打开SIMATIC Manager,根据我们系统的硬件组成,进行系统的硬件组态,如图: 插入2个S7300的站,进行硬件组态: 
分别组态2个系统的硬件模块: 

设置CP343-1、CP343-IT模块的参数,建立一个以太网,MPI、IP地址: 



组态完2套系统的硬件模块后,分别进行下载,然后点击Network Configration按钮,打开系统的网络组态窗口NetPro,选中CPU314,如下图: 
在窗口的左下部分点击鼠标右键,插入一个新的网络链接,并设定链接类型为ISO-on-TCP connection 或 TCP connection或 UDP connection 或 ISO Transport connection,如下图: 
点击OK后,弹出链接属性窗口,使用该窗口的默认值,并根据该对话框右侧信息进行后面程序的块参数设定: 

当2套系统之间的链接建立完成后,用鼠标选中图标中的CPU,分别进行下载,这里略去CPU314C-2DP的下载图示: 
到此为止,系统的硬件组态和网络配置已经完成。下面进行系统的 软件编制,在SIMATIC Manager界面中,分别在CPU314C-2PTP、CPU314C-2DP中插入OB35定时中断程序块和数据块DB1,DB2,并在两个OB35中调用FC5(AG_Send)和FC6(AG_Recv)程序块,如下图: 
创建DB1、DB2数据块,如下图: 
2套 控制程序已经编制完成,分别下载到CPU当中,将CPU状态切换至运行状态,就可以实现S7-300之间的以太网通讯了。 如下界面说明了将CPU314C-2DP 的DB1中的数据发送到CPU314C-2PTP 的DB2中的监视界面: a. 选择Data View,切换到数据监视状态: 
b. CPU314C-2DP 的DB1中发送出去的数据: 
c. CPU314C-2PTP 的DB2中接收到的数据 
|