- 打卡等级:即来则安
- 打卡总天数:28
- 打卡月天数:7
- 打卡总奖励:7961
- 最近打卡:2025-12-22 17:16:30
管理员
- 积分
- 24106
|
[color=rgb(68, 68, 68) !important]电动机功率(KW)换算电流(A),这个问题看到很多朋友都在问,[color=rgb(68, 68, 68) !important]电工论坛整理一份估算供大家参考,一般情况下,都是知道电动机的功率,而不知道如何选择交流[color=rgb(68, 68, 68) !important]接触器和[color=rgb(68, 68, 68) !important]断路器及[color=rgb(68, 68, 68) !important]热[color=rgb(68, 68, 68) !important]继电器,那么我们下面就来简单的估算改选择用多大电流的产品。
首先,我们要清楚我们的电动机是用在什么场合上的,使用频率高还是低,如果是使用频率高的情况下,我们要选择的断路器、接触器要比使用频率低的产品电流要大,还有国产接触器和进口接触器的选择也不一样的,由于质量不一样,选择产品的时候也不一样,这里我们举例国产产品来做选择。需要补充下,电动机小于5KW的情况下都是采用直接启动,大于5KW采用软启动(星三角启动);电压采用380V估算。220V电压后面在补充说明。
注:此表格5.5KW以下(包括5.5KW)为直启,5.5KW以上为软启或减压启动。
电动机功率 | 估算电流 | 建议选用接触器 | 建议选用断路器 | | 1.5KW | 3A | 12A | 16A | 2.2~3.5A | 2.2KW | 4.4A | 18A | 20A | 3.2~5A | 3KW | 6A | 25A | 32A | 4.5~7.2A | 4KW | 8A | 40A | 63A | 6.8~10A | 5.5KW | 11A | 63A | 80A | 10~16A | 7.5KW | 15A | 18A | 25A | 10~16A | 9KW | 18A | 25A | 32A | 14~22A | 11KW | 22A | 32A | 50A | 20~32A | 15KW | 30A | 40A | 63A | 28~45A | 18.5KW | 37A | 50A | 63A | 28~45A | 22KW | 44 | 63A | 80A | 40~63A | 30KW | 60A | 80A | 100A | 40~63A | 37KW | 74A | 95A | 125A | 53~85A | 45KW | 90A | 110A | 150A | 75~120A | 55KW | 110A | 150 | 200A | 75~120A | 75KW | 150A | 200A | 225A | 100~160 | 90KW | 180A | 250A | 300A | 200A | 110KW | 220A | 300A | 350A | 300A | 132KW | 270A | 350A | 400A | 300A | 160KW | 320A | 400A | 500A | 400A | 185KW | 370A | 450A | 630A | 500A | 200KW | 400A | 500A | 630A | 500A |
相对于频繁启动或线路过长的建议放大电流20%以确保接触器安全使用,同样断路器和热继电器也放大20%电流。 |
|
|