我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是电流线和电流表,如果二次线很长,线路电阻过大,会影响电流表的显示准确度;所以在长距离测量回路,电流互感器二次电流选择1A型。

GB1208-2016《电流互感器》第5.2项中规定标准的电流互感器二次电流为1A和5A,优选值为5A,当传输距离较大时应选1A。

1、线路功耗降低

线路功耗与通过电流平方成正比,二次电流为1A的电流互感器比5A减低功耗25倍,即1A的功耗仅为5A的4%。

表1 电流互感器测量回路的功耗

2、传输距离加大

在相同负载下,二次电流为1A互感器的传输距离是5A的25倍,这样可避免5/1A中间互感器或选用大容量互感器。

表2 不同额定容量时的传输距离

3、电线截面积小

大中型工厂,当仪表和电流互感器安装距离较近(例如45.5m)时,从表2可以看出,当选用5A、10VA电流互感器时,线截面积经计算需4mm2;距离为71m时,若选用1A、2.5VA电流互感器,线截面仅需1mm2。目前随着计算机和数控仪表的普及和发展,额定二次电流为1A及以下规格的电流互感器选型已经较普遍。

工控课堂 www.gkket.com

0

主题

135

回帖

355

积分

注册会员

积分
355
发表于 2019-7-3 10:32:19 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛,这才是人道。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

86

回帖

299

积分

注册会员

积分
299
发表于 2020-11-18 13:00:40 | 显示全部楼层
感谢分享,佩服佩服!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

82

回帖

130

积分

新手上路

积分
130
发表于 2025-11-13 22:41:14 | 显示全部楼层
学到干货了,感谢分享,已火速收藏
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

1672

回帖

4321

积分

金牌会员

积分
4321
发表于 2025-11-14 05:34:49 | 显示全部楼层
哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

66

回帖

119

积分

新手上路

积分
119
发表于 2025-11-16 15:58:17 | 显示全部楼层
水贴也要有仪式感,我先来打卡~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

97

回帖

284

积分

注册会员

积分
284
发表于 2025-11-18 16:15:38 | 显示全部楼层
评论区人才辈出,笑到停不下来😂
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

531

回帖

2056

积分

高级会员

积分
2056
发表于 2025-11-18 16:20:21 | 显示全部楼层
原来还有这种操作,长见识了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

97

回帖

158

积分

新手上路

积分
158
发表于 2025-11-18 16:26:20 | 显示全部楼层
笑不活了,评论区比正文还精彩!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

114

回帖

180

积分

新手上路

积分
180
发表于 2025-11-18 16:26:36 | 显示全部楼层
水个经验,支持楼主,加油呀
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-23 05:20 , Processed in 0.133463 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表