关于功率压缩机启动项目这种类型的压缩机需要带载启动,一般现场我们目前都是根据公式:
一、以一个项目为例做说明:
电机功率7100kw,10kv,电机额定转速 1496(r/min) , 电机效率 97.2%,功率因数0.922
压缩机启动时在0-1000转(0—6HZ)和一阶临界转速5100-5300转(27—30hz)时需快速通过,启动时间无硬性要求;带压启动力矩请见下图,6bar(g)启动工况对应60%负荷曲线,4bar(g)启动工况对应50%负荷曲线。
整体转动惯量(电机+压缩机)应为 3518kg·m²
额定阻力矩:4673kg.m(45795 N•m

上述数据带入公式计算后,计算结果如下表所示:
(上表为在50%的带载情况下及60%带载情况下,所对应的启动时间为20秒、30秒、40秒、50秒、60秒、100秒、120秒等等时间,所计算出来的变频器的启动容量)
由上述表格可以看出,在大功率启动项目中,在同一个负载中,变频器的容量选型,和两个量有关系,即启动时间和启动最大阻力矩!


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

400

回帖

2610

积分

高级会员

积分
2610
发表于 2018-11-29 20:32:10 | 显示全部楼层
感恩无私的分享与奉献
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

435

回帖

2652

积分

高级会员

积分
2652
发表于 2018-11-29 20:32:24 | 显示全部楼层
淡定,淡定,淡定……
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

433

回帖

2634

积分

高级会员

积分
2634
发表于 2018-11-29 20:52:13 | 显示全部楼层
加油,加油,不要沉下去,我是最热贴
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

292

回帖

2262

积分

高级会员

积分
2262
发表于 2018-11-29 20:58:31 | 显示全部楼层
老师四个微信公众号都可以关注吗?是否有免费资料下载!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

360

回帖

2280

积分

高级会员

积分
2280
发表于 2018-11-29 21:48:55 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的。
工控课堂 www.gkket.com

7

主题

447

回帖

2449

积分

高级会员

积分
2449
发表于 2018-11-29 21:54:38 | 显示全部楼层
论坛有你更精彩!
工控课堂 www.gkket.com

13

主题

400

回帖

2438

积分

高级会员

积分
2438
发表于 2018-11-29 23:59:37 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

432

回帖

2643

积分

高级会员

积分
2643
发表于 2018-11-29 23:59:39 | 显示全部楼层
真是被感动的痛哭流涕……
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

438

回帖

2450

积分

高级会员

积分
2450
发表于 2018-11-30 00:07:31 | 显示全部楼层
看到这帖子真是高兴!
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-23 04:17 , Processed in 0.101825 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表