ifix和西门子PLC进行通讯,可以用SL4和S7A进行,还有Smatic net,请问大家SL4和S7A在用的时候有什么区别啊,怎样选择这两个驱动啊,还有什么时候用Smatic net ?

SL4:7.x 驱动程序,从西门子网络第四层 - ISO Transport Layer 以以太网连接西门子S5、S7、TI 系列PLC。驱动可以不需要SimaticNet。
S7A: 是一家德国公司做的,非GE的驱动。在iFix的I/O Driver不提供相关Siemens PLC驱动的情况下可以使用S7A for iFix来直接连接Siemens PLC,这样也不需要安装Simatic Net。
SI7:当驱动用SI7时,需用Siemens Simatic Net软件,SoftNet即可;

工控课堂 www.gkket.com

0

主题

90

回帖

326

积分

注册会员

积分
326
发表于 2020-2-2 15:54:44 | 显示全部楼层
淡定,淡定,淡定……
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

97

回帖

284

积分

注册会员

积分
284
发表于 2020-10-19 20:38:09 | 显示全部楼层
太生气了,无法HOLD啦 >_<......
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

90

回帖

132

积分

新手上路

积分
132
发表于 2025-11-13 14:35:18 | 显示全部楼层
求个链接 / 教程,楼主好人一生平安~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

97

回帖

148

积分

新手上路

积分
148
发表于 2025-11-22 06:42:40 | 显示全部楼层
水个经验,支持楼主,加油呀
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

78

回帖

130

积分

新手上路

积分
130
发表于 2025-11-22 06:55:21 | 显示全部楼层
理性围观,感觉大家说得都有道理
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

90

回帖

122

积分

新手上路

积分
122
发表于 2025-11-22 06:57:33 | 显示全部楼层
不请自来,只为说一句:太精彩了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

96

回帖

281

积分

注册会员

积分
281
发表于 2025-11-22 07:00:54 | 显示全部楼层
哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

92

回帖

140

积分

新手上路

积分
140
发表于 2025-11-22 07:02:10 | 显示全部楼层
原来还有这种操作,长见识了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

73

回帖

110

积分

新手上路

积分
110
发表于 2025-11-22 07:04:27 | 显示全部楼层
同款经历!我当初也这么过来的😂
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 18:02 , Processed in 0.103580 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表