找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4600|回复: 12

西门子PLC模拟量AI模块如何进行快速诊断及故障处理

 火.. [复制链接]
  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总天数:29
  • 打卡月天数:1
  • 打卡总奖励:7791
  • 最近打卡:2025-12-13 17:25:16

2540

主题

1355

回帖

2万

积分

管理员

积分
21304
发表于 2021-2-22 18:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现场的实际应用中,经常会使用到模拟量输入模块。以下为常见的模拟量输入模块故障诊断步骤。
1.SF灯(红灯)亮
2.模块指示灯正常,但监看数值一直显示“0”
3.数值显示不正确,误差较大
4.数值上溢显示32767(16#7FFF)
5.数值下溢显示-32768(16#8000)
6.数值波动,跳变
SF灯(红灯)亮
SF灯亮时,最好可以通过电脑连接CPU在线查看模块的诊断信息,然后判断故障。
如何查看模块的诊断信息
当具有诊断功能的模块SF灯亮时,可以通过在线查看模块诊断信息的方式,缩小故障范围。
步骤如下:
1. 在STEP 7软件硬件组态界面,点击“在线”按钮,如下图所示:


2. 在STEP 7项目中的硬件组态界面,在线后双击模拟量模块,在弹出的“模块信息”对话框中选择“Diagnostic Interrupt”选项夹中查看诊断信息。


常见的几种故障及解决方案如下:
无外部辅助电压(供电不正确)
部分型号模块需要对模块本身供电。如331-7KF02/7KB02等。
解决方案:
请检查供电接线是否接;接线是否牢靠。具体接线请参看手册文档:扩展模块接线这部分
检查电源是否正常供电;
检查前连接器(接线端子)是否插牢到位,建议重新拔插。
组态和实际不一致
解决方案:
首先检查组态的订货号与实际硬件模块是否一致
对于如331-7KF0/7KB02等模块,模块侧面的量程卡设置要与软件中组态保持一致(注意量程卡选则为箭头所指位置)。具体接线请参看手册文档:扩展模块接线这部分
通道错误
通常为在组态设置中勾选了诊断功能,当模块通道出现外部断线/超量程等情况时,SF灯亮。
解决方案:
此诊断功能为自行勾选(非默认),如无必要可在组态中取消即可。
如需要此功能,则出现外部断线/超量程等情况时,SF灯亮为正常现象。无法消除。
模块指示灯正常,但监看数值一直显示“0”
检查硬件组态中是否配置,并编译下载
在读取数值时,建议采用PIW的方式读取,而非IW。
例如读取组态地址为258的模块地址时,使用PIW258读取。
具体原因是过程映像区的问题,请参看下面链接的文档:什么是西门子PLC的过程映映像区,外设地址?常见问题基础讲解
数值显示不正确,误差较大
此种现象通常为有数值显示且随被测对象数值变化而变化,但数值与实际被测对象误差很大。
解决方案:
检查模块组态中选择的电压/电流/电阻,以及量程如+-10V,0-20ma,4-20ma,等设置与实际传感器参数是否一致。
如不确定,建议将CPU中组态上载查看其中组态。或在允许CPU停机情况下,编译保存组态后,重新下载。
输入为电流电压时,用万用表测量电流(将万用表串入回路中)/电压(将万用表并在信号正负)是否正常。
如电流电压信号换算后与实际被测对象物理量程不匹配,则可判断为外部传感器问题,建议更换传感器测试
如电流电压信号换算后与实际被测对象物理量程匹配,则进入下一步检查。
更换通道测试,且只测试单通道,其他通道的接线要拆除(防止引入干扰)。
如仍误差较大,则考虑是否为模块硬件故障;可将AO模块通道接入AI模块通道给定数值测试;如仍有较大误差可判断为模块硬件故障。
建议联系售后。
数值上溢显示32767(16#7FFF)
通常为模块与传感器之间存在的共模电压差,超过了模块承受的最大值。
此时请按顺序检查并操作:
接线电缆采用屏蔽双绞线。屏蔽层在PLC侧单端接地。
务必严格按照接线图接线。各模块接线请具体参看手册。
对于需要电压型传感器,以及非模块供电的电流型传感器,需要将各通道的M-端与COMP,MANA,24VDC-端短接起来,并一同接地
以7KF02接电流型传感器为例:
如图,对于电流型3,4线传感器,需要将M-端与10,11短接,并与24VDC负端共同接地。


以上均操作仍然无效时,通常是传感器非隔离型导致。建议在模块与传感器间增加隔离栅(第三方设备)。
数值下溢显示-32768(16#8000)
通常为传感器正负线接反,或共模电压差导致。
对调+-线测试。可用万用表测试有无正常量程范围内的电压或电流信号。
参考如上“数值上溢显示32767(16#7FFF)”方式解决。
数值波动,跳变
对于小范围的波动跳变,如0-27648取值量程下,+-100的数值波动通常是由于传感器本身抗干扰性能及线缆上较弱的干扰综合导致的。只要是在工程上可接受的精度,都是可接受的。
通常可通过对读取的数值作限幅处理。
例如对正常取值范围为0-27648;可设置0值以下均作为0数值,27648以上数值均作为27648,作后续数值转换。
对于大范围高频次的波动跳变,仍然是现场干扰引起:
首先用万用表测量电压或电流信号是否稳定,
如不稳定,则为传感器侧被干扰,则考虑传感器本身的抗干扰能力及周围环境EMC;此时需要对传感器本身进行屏蔽,接地等处理。
如稳定,进入下一步检查。
参考如上“数值上溢显示32767(16#7FFF)”方式解决。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

95

回帖

344

积分

注册会员

积分
344
发表于 2021-2-22 20:48:02 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

306

回帖

1037

积分

中级会员

积分
1037
发表于 2021-2-22 21:47:36 | 显示全部楼层
真是难得给力的帖子啊。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

86

回帖

130

积分

新手上路

积分
130
发表于 2025-11-15 11:57:52 | 显示全部楼层
蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~
工控课堂 www.gkket.com

3

主题

79

回帖

597

积分

中级会员

积分
597
发表于 2025-11-15 16:29:09 | 显示全部楼层
不请自来,只为说一句:太精彩了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

127

回帖

361

积分

注册会员

积分
361
发表于 2025-11-15 16:29:38 | 显示全部楼层
评论区人才辈出,笑到停不下来😂
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

81

回帖

119

积分

新手上路

积分
119
发表于 2025-11-15 16:41:09 | 显示全部楼层
楼主太会说了,字字句句都在理~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

89

回帖

136

积分

新手上路

积分
136
发表于 2025-11-15 17:17:08 | 显示全部楼层
救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

97

回帖

408

积分

注册会员

积分
408
发表于 2025-11-15 17:24:54 | 显示全部楼层
占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

87

回帖

149

积分

新手上路

积分
149
QQ
发表于 2025-11-15 17:38:24 | 显示全部楼层
谁懂啊!这内容我能循环看十遍
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 20:08 , Processed in 0.105077 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表