引起三相电压不平衡的原因有多种,如:单相接地、断线谐振等,运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理。
  一、 断线故障 如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。
  二、接地故障 当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。
  谐振原因 随着工业的飞速发展,非线性电力负荷大量增加,某些负荷不仅产生谐波,还引起供电电压波动与闪变,甚至引起三相电压不平衡。
[/url]
<span][/url]
<span]

工控课堂 www.gkket.com

0

主题

117

回帖

255

积分

注册会员

积分
255
发表于 2021-9-19 13:07:28 | 显示全部楼层
楼主您的技术水准,我最服你,其他都是浮云
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

439

回帖

2698

积分

高级会员

积分
2698
发表于 2021-9-22 05:17:54 | 显示全部楼层
党的好公民,人民的好公仆。。。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

119

回帖

200

积分

注册会员

积分
200
发表于 2025-11-12 18:44:21 | 显示全部楼层
蹲一波同款,有没有小伙伴推荐?
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

103

回帖

161

积分

新手上路

积分
161
发表于 2025-11-12 21:12:22 | 显示全部楼层
楼主太会说了,字字句句都在理~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

97

回帖

148

积分

新手上路

积分
148
发表于 2025-11-12 22:59:04 | 显示全部楼层
这逻辑绝了,分析得太到位了吧
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

349

回帖

466

积分

注册会员

积分
466
发表于 2025-11-13 10:27:18 | 显示全部楼层
打卡路过,支持优质原创内容~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

189

回帖

452

积分

注册会员

积分
452
发表于 2025-11-13 10:35:22 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦,期待下一篇分享!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

110

回帖

362

积分

注册会员

积分
362
发表于 2025-11-13 10:36:34 | 显示全部楼层
救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

1451

回帖

4571

积分

金牌会员

积分
4571
发表于 2025-11-13 10:36:56 | 显示全部楼层
路过混个脸熟,顺便为优质内容打 call~
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 19:52 , Processed in 0.107544 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表