      配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的摇表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。

     所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项:
     1、测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量;
     2、测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的摇表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级;
     3、测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值;
     4、测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

132

回帖

458

积分

注册会员

积分
458
发表于 2025-11-16 04:12:09 | 显示全部楼层
楼主太会说了,字字句句都在理~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

349

回帖

466

积分

注册会员

积分
466
发表于 2025-11-16 04:43:21 | 显示全部楼层
内容太顶了!疯狂点赞,已默默收藏~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

92

回帖

144

积分

新手上路

积分
144
发表于 2025-11-16 05:32:37 | 显示全部楼层
被戳中笑点 / 泪点,太真实了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

110

回帖

347

积分

注册会员

积分
347
发表于 2025-11-16 10:34:12 | 显示全部楼层
蹲个后续,楼主记得更新呀,在线等挺急的~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

99

回帖

150

积分

新手上路

积分
150
发表于 2025-11-16 18:20:35 | 显示全部楼层
浅蹲一个后续,楼主更新踢我一下
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

78

回帖

121

积分

新手上路

积分
121
发表于 2025-11-21 08:14:30 | 显示全部楼层
笑不活了,评论区比正文还精彩
已转发给朋友,一起快乐一下
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

110

回帖

399

积分

注册会员

积分
399
发表于 2025-11-25 06:38:22 | 显示全部楼层
评论区人才辈出,笑到停不下来😂
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

141

回帖

368

积分

注册会员

积分
368
发表于 2025-11-25 06:48:56 | 显示全部楼层
救命!这回复笑到我捶桌,必须置顶~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

77

回帖

119

积分

新手上路

积分
119
发表于 2025-11-25 06:53:41 | 显示全部楼层
这评论区卧虎藏龙,个个都是人才!
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-22 12:21 , Processed in 0.076692 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表