问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器
回答:
如题主所述,22kw三相电动机采用星三角启动方式,接触器和热继电器应选多大合适?
三相异步电动机启动时的电流是满载电流的5-7倍,22kw电机的瞬时启动电流最高可达3000A,如不实施降压启动,如此高的电流对操作人员是很危险的,对电网的冲击也非常严重。
参考图:星三角降压启动接线

星三角启动器应该选多大功率交流接触器,以及多少安的热继电器
个人认为:交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
选择热继电器与选择接触器不同,最大电流不可超过电机的额定电流,也就是22kw电机所配的热继电器最大电流不能超过44A。如果继电器是60A可调节至40A为最佳,因为电机不可能达到满载。
在选择热继电器时,不能超过被拖动功率的最大工作电流,否则就会失去保护电器设备的作用。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

193

回帖

679

积分

中级会员

积分
679
发表于 2025-11-13 04:29:12 | 显示全部楼层
谁懂啊!这内容我能循环看十遍
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

139

回帖

315

积分

注册会员

积分
315
发表于 2025-11-16 16:41:08 | 显示全部楼层
占个楼慢慢看,先马克一下
楼主辛苦啦,期待下一篇分享
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

110

回帖

172

积分

新手上路

积分
172
发表于 2025-11-16 17:52:49 | 显示全部楼层
同款经历!简直是世另我
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

75

回帖

113

积分

新手上路

积分
113
发表于 2025-11-16 18:31:38 | 显示全部楼层
哈哈哈哈笑不活,楼主这脑洞绝了!
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

86

回帖

141

积分

新手上路

积分
141
发表于 2025-11-16 19:42:02 | 显示全部楼层
楼主太会说了,字字句句都在理~
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

93

回帖

145

积分

新手上路

积分
145
发表于 2025-11-16 19:46:59 | 显示全部楼层
同款经历!我当初也这么过来的😂
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

63

回帖

85

积分

新手上路

积分
85
发表于 2025-11-16 19:49:09 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦,期待下一篇分享
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

81

回帖

103

积分

新手上路

积分
103
发表于 2025-11-16 19:52:22 | 显示全部楼层
楼主太会说了,字字句句都在理
工控课堂 www.gkket.com

0

主题

112

回帖

170

积分

新手上路

积分
170
发表于 2025-11-16 19:55:22 | 显示全部楼层
学到干货了,感谢分享,已火速收藏
工控课堂 www.gkket.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

QQ|手机版|免责声明|本站介绍|工控课堂 ( 沪ICP备20008691号-1 )

GMT+8, 2025-12-23 01:48 , Processed in 0.151541 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表