S7-1200 PLC模拟量模块包括模拟量输人模块(SM1231)、模拟量输出模块(SM1232)、 热电偶和热 电阻模拟量输入模块(SM1231)和模拟量输入/输出模块(SM1234)。

S7-1200PLC的模拟量输入模块主要用于处理 电流或者 电压信号。拟量输入模块SM1231的接线如图所示,通道0和1不能同时测量电流和电压信号,只能二选其一;通道2和3也是如此。信号范围:土10V、士5V、士2.5V和0~20mA;满量程数据字格。 双极性就是信号在变化的过程中要经过“零”,单极性不过零。由于模拟量转换为数字量是有符号整数,所以双极性信号对应的数值会有负数。在S7-1200PLC中,单极性模拟量输入/输出信号的数值范围是0~27648(如0~20mA电流测量);双极性模拟量信号的数值范围是一27648~27648.(如±10V电压测量通道) 1,对于模拟量输人模块, 传感器电缆线应尽可能短,而且应使用屏蔽双绞线,导线应避免弯成锐角。靠近信号源屏蔽线的屏蔽层应单端接地。 2,一般电压信号比电流信号容易受干扰,应优先选用电流信号。电压型的模拟量信号由于输人端的内阻很高,极易引人干扰。一般电压信号是用在 控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应用。电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。 3,每个模块能同时输人/输出电流或者电压信号,对于拟量输人的电压或者电流信号选择和量程的选择都是通过 软件组态选择,如图模块SM1231的通道0设定为电流信号,量程为0~20mA。而S7-200的信号类型和量程是由DIP 开关设定 
0,1通道设置成电流 
(通道3,4选择±10V电压输入) 
实际工程量计算 模拟量输入量程和实际工程量计算,测得 压力为32MPa。(上图输入应为标准的0~20mA输入) 
模拟量输入模块的接线如下(测量为有源4线制接线方法) 
模拟量输入模块连接传感器如图 
3线制有源传感器接线 
2线制无源传感器接线 
AI输入模块技术规范
来自圈子: 电工电气学习 |